新做90kw星三角启动柜一台,空开选250A的,空载启动,转换,运行都正常,带负荷后能启动,转三角时空开跳闸
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wuchiqun
沙发
2012-07-21 07:19:21
赞同0
-
shell207
板凳
一般静态补偿选0.415没问题。
2012-07-20 15:16:20
赞同0
加载更多要延长电客器的使用寿命,当然选1.1倍额定电压长期运行。但是要注意;因为电容的出力与电压的平方成正比的,所以电容器的容量要同时按1.21倍的额定功率选择,才能确保补偿的要求。