【求解】这临时线致空调不能用,灯泡闪,是什么原因

发布于:2012-07-19 19:31:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正在施工中的化工厂,临时住宿的活动板房扯了4跟16平方的临时线,三火一零,铝芯。不是地埋线,但是简单的敷设在了地面上。距离大约120M,已经用了半年。前天晚上空调不能正常使用,灯泡闪。测得电压是180V,其中零线对地电压50多伏。以为零线接地不好,又将零线接到刚刚打好的接地扁铁上,依旧没有解决问题。查线路并没有外皮破损现象。变压器端一切正常。只好重新敷设了四根线,问题解决了。求原因是什么!

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    学习了,谢谢哈
    2015-09-26 18:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • yutao0811
    yutao0811 板凳
    线径过小,如果电压低于180V,恭喜你空调都很难启动。一句话换线
    2012-07-27 16:48:27