土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的人工接地体如何做?
我处新装一台10kv/0.4kv 400kva变压器。周围300米中没有土,全部是多年风化形成的风化岩石层,这样的人工接地体如何做?如何做到接地电阻能满足小于等于4欧姆的要求?

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 编辑 ]

全部回答(6 )

  • lingxuct
    按地板的方法没错,只是测量有点困难。
    2012-07-20 10:45:20 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    用食盐可以降低接地电阻值。但是一年过去后,经过雨水冲洗,食盐溶化流失,又会不合格。过去在矿区,我们是每年加食盐、木炭,处理后测量合格,但是第二年又恢复原样,还得重新处理。还是用降阻剂吧。
    2012-07-20 05:15:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10