【紧急求助】9层住宅楼是否需要设消防水箱,看市政压力?

如题。9层楼,一层为商业服务网点,其余层均为住宅。是否需要设消防水箱呢? 9层楼属于多层,应该沿用《建筑设计防火规范》,规范第8.4.4条规定,设常高压给水系统并能保证最不利点消火栓....可不设。又规定,设临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。 那就是说,要看市政压力咯,若是0.45Mpa,是不是就可以不设?若我设消防水池及消防泵房的话,就要设消防水箱? 这个建筑物的消防用水量又怎么确定?根据规范表8.4.1规定,按住宅算是5l/s。要是考虑一层是商业服务网点的话,是不是按“其他民用建筑”的15l/s定??