土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【紧急求助】9层住宅楼是否需要设消防水箱,看市政压力?

【紧急求助】9层住宅楼是否需要设消防水箱,看市政压力?

发布于:2012-07-19 15:55:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题。9层楼,一层为商业服务网点,其余层均为住宅。是否需要设消防水箱呢?

9层楼属于多层,应该沿用《建筑设计防火规范》,规范第8.4.4条规定,设常高压给水系统并能保证最不利点消火栓....可不设。又规定,设临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。

那就是说,要看市政压力咯,若是0.45Mpa,是不是就可以不设?若我设消防水池及消防泵房的话,就要设消防水箱?

这个建筑物的消防用水量又怎么确定?根据规范表8.4.1规定,按住宅算是5l/s。要是考虑一层是商业服务网点的话,是不是按“其他民用建筑”的15l/s定??

求教大虾们,兄弟我很着急哦

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wmf孟
    wmf孟 沙发
    学习了 正好遇到一个九层的楼
    2014-02-12 17:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    超过7层的住宅楼肯定要设置消火栓了,至于要不要用屋顶水箱,这个跟你选择的系统有关,能满足常高压的话,就不要设置,直接连市政管网(当然你必须明白什么叫常高压系统),采用临时高压的话,甲方允许屋顶设置水箱的话,那就设置,无条件的话可以设置气压罐顶压
    2012-07-31 09:10:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:自喷的水头损失计算

请问大家:平时大家在计算的时候,是按照作用面积法还是特性系数法来算水头损失的啊?

回帖成功

经验值 +10