

0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
发电机组启动电池电压13V了.......一台DY440C发电机组,启动电池采用12V100Ah四块,两串两并连接,共24V200Ah在电池组上连接12V/24V自动切换充电器,具备浮充功能,用来为电池充电今天一看电池仅为13V,充电机处在12V档位上。厂家说电池电压大于18V时认定为24V,会充电,小于18时,认定为12V,就不冲了。是这么个情况吗?另外PCC2100控制屏,用钳表测得电流为1.5A,正常吗?求指点。。。。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发


2025-07-05 23:30:05
赞同0
-
tdqhappy0
板凳
钢铁企业电力设计手册上有
2012-08-17 10:59:17
赞同0
加载更多最近领导让做一个短路电流的计算、校验表格。需要查找电缆、母线等三相电阻/阻抗;单相电阻/阻抗的数据。可惜翻了一周了,还差这几个粉色区域的数据,前辈们有没有什么计算的办法,把这些数据搞到手啊?

回复 举报
回复 举报