土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机组启动电池电压13V了.......

发电机组启动电池电压13V了.......

发布于:2012-07-19 15:43:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台DY440C发电机组,启动电池采用12V100Ah四块,两串两并连接,共24V200Ah
在电池组上连接12V/24V自动切换充电器,具备浮充功能,用来为电池充电
今天一看电池仅为13V,充电机处在12V档位上。
厂家说电池电压大于18V时认定为24V,会充电,小于18时,认定为12V,就不冲了。
是这么个情况吗?

另外PCC2100控制屏,用钳表测得电流为1.5A,正常吗?


求指点。。。。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wywl13704247756
    太正常了
    2012-07-25 19:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • n571019
    n571019 板凳
    12V蓄电池的空载电压12~·18V,24V蓄电池的空载电压24~·28V内属于正常。
    2012-07-25 12:23:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车间桥架布置

现在要开始学桥架的布置了,不知道有什么规范可以看啊,具体有什么要求啊(防爆跟非防爆),求大神们指教

回帖成功

经验值 +10