土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净空调 地下供应室

洁净空调 地下供应室

发布于:2012-07-19 10:35:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
面积273平方米 级别十万级 总风量8400m³/h 冷负荷60kw 辽宁省辽阳地区 新风口距地面只有1.5m 新风口没办法换地方
出现问题 温湿度控制部平衡 (1、湿度下来了温度升上去了 2、温度下来了湿度有上去了) 控制没有问题
求高手解决

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwenbin98
    xuwenbin98 沙发

    当然是控制或设计的问题了。温湿度控制不住除了设计的问题就是控制的问题。
    恒温恒湿的控制,是要通过焾值控制才能达到平衡的。
    设计时,要计算热负荷,湿负荷。控制时,根据设计的情况,可能还要考虑加热或加湿装置。
    楼主说的情况,如果是纯回风,可能需要降低冷冻水进水温度。
    如果还有新风,最好是新风定量,否则很难控制稳定。

    [ 本帖最后由 xuwenbin98 于 2012-7-27 18:13 编辑 ]
    2012-07-27 18:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • wangjiansheng994
    首先确定下,是集中新风的还是自取新风的。
    然后再看一下模块机或者大楼的冷源的出水温度和回水温度,如果是模块机就把出水温度调低点,如果调后还不行 那就核实一下机组的负荷,
    2012-07-26 15:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于恒温恒湿设计计算(求指教)

现有一动态万级净化厂房,位于广东省深圳市,面积500m2,吊顶高度2.5m,设计温度23℃,湿度55%,排风量10000CMH,人员数量:40人,设备功率:150KWh(n)= 53.3kj/kg;d(n)=11g/kg;夏季h(w)= 88.9kj/kg;d(w)=21.5g/kg;h(l)= 43.3kj/kg;d(l)=11g/kg;冬季

回帖成功

经验值 +10