土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于恒温恒湿设计计算(求指教)

关于恒温恒湿设计计算(求指教)

发布于:2012-07-18 16:16:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现有一动态万级净化厂房,位于广东省深圳市,面积 500m2 ,吊顶高度 2.5m ,设计温度 23 ,湿度 55% ,排风量 10000CMH ,人员数量: 40 人,设备功率: 150KW
h(n)= 53.3kj/kg d(n)=11g/kg ;夏季 h(w)= 88.9kj/kg d(w)=21.5g/kg
h(l)= 43.3kj/kg d(l)=11g/kg ;冬季 h(w)= 14.6kj/kg d(w)=3.8g/kg
h(o)= 47.3kj/kg d(o)=11g/kg
以下为本人设计计算过程,欢迎各位指教
按换气次数计算总送风量 =500*2.5*40=50000CMH
假定建筑单位冷负荷 50w/m2 ,照明负荷 15w/m2 ,人员负荷 230w/
估算室内散热负荷为
50*500+15*500+150*0.3*1000+230*40=86.7KW

假定送风温差为 6 ,计算送风量为86.7*3600/6/1.2=43350CMH
取二次回风量
6000CMH

新风量
10000+500*2.5*2=12500CMH

计算空调冷负荷
12500*1.2*(88.9-43.3)/3600+31500*1.2*(53.3-43.3)/3600=295KW

夏季新、回风经表冷后与二次回风混合
焓值为
(6000*53.3+44000*43.3)/50000=44.5kj/kg

夏季补偿加热量
50000*1.2*(47.3-44.5)/3600=53KW

冬季新回风混合
焓值为
(6000*14.6+44000*43.3)/50000=50.4kj/kg

冬季加热量
12500*1.2*(53.3-14.6)/3600-86.7=74.5KW

加湿量
12500*1.2*(11-3.8)/1000=108kg/h;


[ 本帖最后由 hxx1350 于 2012-7-19 09:08 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cmgnjay
    cmgnjay 沙发
    同求指导
    2012-08-01 10:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • ydvkez
    ydvkez 板凳
    你的冷源 是水冷柜机 还是组合风柜?
    2012-07-31 23:05:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高架地板回风怎么做法呢

大家好,想请教一个问题,一个洁净室,有3个万级的和2个千级的洁净室,洁净室按业主要求采用高架地板,那样的话回风是采用回风柱呢还是采用回风夹墙好呢?而且如果使用回风夹墙的话,怎么好控制那个回风量呢?望大家多多指教。还有,5个洁净室由于风量太大,想采用二次吊顶的方法,送风循环用FFU满足洁净度,室内潜热和显热采用AHU空调箱送风送到二次吊顶,满足室内的温度和湿度要求,这样的方法可行吗?

回帖成功

经验值 +10