发布于:2012-07-18 16:16:18
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
现有一动态万级净化厂房,位于广东省深圳市,面积
500m2
,吊顶高度
2.5m
,设计温度
23
℃
,湿度
55%
,排风量
10000CMH
,人员数量:
40
人,设备功率:
150KW
h(n)= 53.3kj/kg
;
d(n)=11g/kg
;夏季
h(w)= 88.9kj/kg
;
d(w)=21.5g/kg
;
h(l)= 43.3kj/kg
;
d(l)=11g/kg
;冬季
h(w)= 14.6kj/kg
;
d(w)=3.8g/kg
;
h(o)= 47.3kj/kg
;
d(o)=11g/kg
;
以下为本人设计计算过程,欢迎各位指教
按换气次数计算总送风量
=500*2.5*40=50000CMH
假定建筑单位冷负荷
50w/m2
,照明负荷
15w/m2
,人员负荷
230w/
人
估算室内散热负荷为
50*500+15*500+150*0.3*1000+230*40=86.7KW
假定送风温差为
6
℃
,计算送风量为86.7*3600/6/1.2=43350CMH
取二次回风量
6000CMH
新风量
10000+500*2.5*2=12500CMH
计算空调冷负荷
12500*1.2*(88.9-43.3)/3600+31500*1.2*(53.3-43.3)/3600=295KW
夏季新、回风经表冷后与二次回风混合
焓值为
(6000*53.3+44000*43.3)/50000=44.5kj/kg
夏季补偿加热量
50000*1.2*(47.3-44.5)/3600=53KW
冬季新回风混合
焓值为
(6000*14.6+44000*43.3)/50000=50.4kj/kg
冬季加热量
12500*1.2*(53.3-14.6)/3600-86.7=74.5KW
加湿量
12500*1.2*(11-3.8)/1000=108kg/h;
[
本帖最后由 hxx1350 于 2012-7-19 09:08 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报