土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高架地板回风怎么做法呢

高架地板回风怎么做法呢

发布于:2012-07-15 10:48:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大家好,想请教一个问题,一个洁净室,有3个万级的和2个千级的洁净室,洁净室按业主要求采用高架地板,那样的话回风是采用回风柱呢还是采用回风夹墙好呢?而且如果使用回风夹墙的话,怎么好控制那个回风量呢?望大家多多指教。还有,5个洁净室由于风量太大,想采用二次吊顶的方法,送风循环用FFU满足洁净度,室内潜热和显热采用AHU空调箱送风送到二次吊顶,满足室内的温度和湿度要求,这样的方法可行吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • junxiaowen
    junxiaowen 沙发
    回风墙与回风柱都可以的;要看你的布局情况;
    回风量的大小通过调节高架地面的开孔地板的数量来调节;
    FFU设置二次吊顶也是可以的;需要考虑新风及循环风量的冷热负荷;
    同时考虑检修及其他管线的布置;如是否有排风等等;
    有疑问咨询307039165 qq
    2012-07-23 11:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • lisenhot
    lisenhot 板凳
    我觉得,做回风柱比较好,省钱,省空间!
    2012-07-23 11:46:23