变配电室等排风口高度设置问题小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”