土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅一二层加压送风上面自然排烟风量的问题

住宅一二层加压送风上面自然排烟风量的问题

发布于:2012-07-19 09:48:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问一下一个24层的住宅楼,上面都能满足自然排烟要求,而一二层因被小型商场包围着楼梯间和前室无法自然排烟,准备做加压送风,只有两层送风风量还是按全部的计算吗,另外因是剪刀楼梯间,如果合用风道,风道风量为计算值2倍,两层均设置加压送风口可以吗?对剪刀楼梯间加压送风其前室(两个前室)是不是可以不做加压送风了

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chinanbqky
    chinanbqky 沙发
    学习学习
    2012-07-23 22:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • wudishoude
    wudishoude 板凳
    可以和地下室合用风道,但是风量必须是地上单独送风的2倍,因为地下、地上通常是被防火门隔开的,这一点技术措施中有规定
    2012-07-23 13:48:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电室等排风口高度设置问题

小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”

回帖成功

经验值 +10