土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 变配电室等排风口高度设置问题

变配电室等排风口高度设置问题

发布于:2012-07-18 16:19:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。 可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:
“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”
“6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。” 是不是也是要求把排风口做在房间下部?我之前做的是不是错了?还有就是卤代烷1301灭火系统设计规范“第7.0.7条 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。 ”并未对风口高度有要求,我该如何做?请各位给个意见。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发

    规范有要求,按规范来

    2020-01-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • yangzhigg
    yangzhigg 板凳
    换气次数与气流组织都合理,才能实现有效的通风换气
    2016-10-11 13:16:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么?

现在这台4000m³,300pa静压的风机的静压和风量都偏小,风口处能勉强感觉到有风,我能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么? (此新风系统做夏天新风、冬天供暖用,供暖面积1000平米,位于地下室。)恳求大神们给指一条路子,刚毕业就遇到这件难事,愁死了,

回帖成功

经验值 +10