阅读下一篇
空调送热量太大是否会损坏风机?一台柜机,两个风机(外转子双侧进风带涡壳离心风机),共6000m3/h风量,加热量15kw。半年前因故停掉一台风机,前几天,发现运转的这台风机转动有点勉强,感觉轴承有磨损的声音,昨天彻底趴窝了,正运行着,风机突然不工作了。而系统也没报警。风机热过载保护也没跳。一摸风机转子,非常烫手,至少有90C以上,再开启风机,风机一点反应都没有。凉了1个小时以后,再次开启风机,结果风机闷响,还是不转,我怕把电机烧了,赶紧用手扒拉一下,风机转起来了,不过转得非常勉强,同时有“岗愣岗愣”的响声,工人师傅一看就知道,轴承碎了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fishylt
沙发
应该不是新产品吧
2007-01-11 21:28:11
赞同0
-
wx88wx
板凳
大金新产品,用VRV机直接处理新风,室外机单独设置。不知有人用过没有?
2007-01-11 09:17:11
赞同0