阅读下一篇
今天我们在做电容式电压互感器的准确度试验时,发现有一台产品它的主2线圈,和辅助线圈均正常,但主1好线劝的角差在电压为70%时发生突变,角差由11分变为18分了,我首线认为是避雷器的问题,但摔开避雷器也是一样。请教高手帮我解决一下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lzw2008
沙发
低压补偿电容器不可能提供变压器所需要的无功容量的,补偿电容只能和后面所带负载的感性无功电流抵消,从而减少了变压器低压侧电流的无功分量,提高变压器的出力。
2007-05-22 14:13:22
赞同0
-
欢快的
板凳
2007-01-09 08:52:09
赞同0
加载更多回复 举报
同意,既然后面有无功补偿了,那它自然就能提供给变压器,提高变压器的出力和提供给变压器所需无功.一定要计算的话也是有计算公式的.
回复 举报