[紧急求助] 电容补偿容量这样算对吗?现在已知系统变压器容量为630KVA, 电容补偿容量192Kvar,电容全部投入后功率因数为0.8(φ1),现需使功率因数提高到0.95(φ2),问再需补偿电容容量多少Kvar?问题的难点在于系统有功功率未知,已知的话很简单,我也会求。现在本人的计算方法如下,不知道是否正确?630平方=P的平方+(P*Tanφ1+192)的平方,根据此方程求出有功功率P,然后再根据P*(Tanφ1-Tanφ2)求出需补偿的容量,最后得出需再157Kvar。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
lennie1219
沙发
去年一人给1000嫌少了没要,后来给了2000还得来回接送,包吃包住。今年一人2000,还好没找什么事,无非几个不痛不痒的问题给你说说。行业风气就这样,习惯了。
2012-09-16 19:38:16
赞同0
-
硕硕
板凳
看你有多少认证了多就多给,少就少给一般2000~5000吧
2012-09-14 08:23:14
赞同0
加载更多回复 举报