各位所在公司3C复查来人时,你们公司的红包都给多少?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lennie1219
    lennie1219 沙发
    去年一人给1000嫌少了没要,后来给了2000还得来回接送,包吃包住。今年一人2000,还好没找什么事,无非几个不痛不痒的问题给你说说。行业风气就这样,习惯了。
    2012-09-16 19:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • 硕硕
    硕硕 板凳
    看你有多少认证了多就多给,少就少给一般2000~5000吧
    2012-09-14 08:23:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[紧急求助] 电容补偿容量这样算对吗?

现在已知系统变压器容量为630KVA, 电容补偿容量192Kvar,电容全部投入后功率因数为0.8(φ1),现需使功率因数提高到0.95(φ2),问再需补偿电容容量多少Kvar?问题的难点在于系统有功功率未知,已知的话很简单,我也会求。现在本人的计算方法如下,不知道是否正确?630平方=P的平方+(P*Tanφ1+192)的平方,根据此方程求出有功功率P,然后再根据P*(Tanφ1-Tanφ2)求出需补偿的容量,最后得出需再157Kvar。