土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ [紧急求助] 电容补偿容量这样算对吗?

[紧急求助] 电容补偿容量这样算对吗?

发布于:2012-07-18 11:24:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在已知系统变压器容量为630KVA, 电容补偿容量192Kvar,电容全部投入后功率因数为0.8(φ1),现需使功率因数提高到0.95(φ2),问再需补偿电容容量多少Kvar?
问题的难点在于系统有功功率未知,已知的话很简单,我也会求。
现在本人的计算方法如下,不知道是否正确?
630平方=P的平方+(P*Tanφ1+192)的平方,根据此方程求出有功功率P,然后再根据P*(Tanφ1-Tanφ2)求出需补偿的容量,最后得出需再157Kvar。
求高人指点我的算法对不对?
还有就是一直到不明白的一点:为补偿前系统的视在功率就是变压器的容量吗?如果不是我的算法肯定是错的。
跪求高人指点!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    好复杂的问题,还有限定的条件。
    2013-03-25 11:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • jackjack30173017
    P/S=0.8,(p*p)/(p*p+q*q)=0.8*0.8,q=192kvar,得出p=256kw.
    根据q=kw*(tanφ1-tanφ2)=108
    2013-03-25 08:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【事故求助】求分析:PT爆裂冒黑酱,是什么原因

一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。

回帖成功

经验值 +10