土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【事故求助】求分析:PT爆裂冒黑酱,是什么原因

【事故求助】求分析:PT爆裂冒黑酱,是什么原因

发布于:2012-07-17 15:42:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。
发给大家一起分析下,不知道其他成套厂PT爆裂情况怎么样,怎么样分析和找事故点的。。。。。。

201207161122.jpg


201207161123.jpg


201207161124.jpg


201207161125.jpg


201207161126.jpg


201207161127.jpg


201207161128.jpg


201207161129.jpg


201207161130.jpg


201207161131.jpg

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    wj94 发表于 2012-7-21 07:16 我们矿已经换五六台了,运行不到半年,pt手车柜子接线无问题,测谐波没问题。正准备换pt厂家系统什么接地方式,PT什么接线方式,大家统计一下 把原因分析出来
    2014-10-27 11:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    maquanxi723 发表于 2012-7-19 21:22 这种现象2012年5月咱也遇到过而且是同一部位连续3次(每次运行7天左右),厂家第四次换上运行至今一切完好, …系统什么接地方式,PT什么接线方式,大家统计一下 把原因分析出来
    2014-10-27 11:45:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

固体绝缘环网柜是未来电力市场必然走势

固体绝缘环网柜采用环氧树脂全面浇筑,真空灭弧从根本上杜绝了SF6气体对大气的污染,有效的做到了环保,新世纪唯一的主题就是环保主题,就这一点就确定了固体绝缘环网柜未来的必然走势!希望大家来此发表自己的意见!

回帖成功

经验值 +10