土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】新高压隔爆电机接线盒爆炸了....38楼有调查结果,请大侠帮忙看一下是否正确

【请教】新高压隔爆电机接线盒爆炸了....38楼有调查结果,请大侠帮忙看一下是否正确

发布于:2012-07-18 10:19:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些天见一帖子也有类似问题,高压电机爆炸,原帖见 http://bbs.co188.com/content/219_5042186_1.html

7月10日下午,大雨,我单位的一台佳木斯电机(6000V 500kW)接线盒发生了爆炸,现场和原帖照片极其类似,干干净净的没有黑灰,一接线柱顶端出现了熔融现象。求解释导致爆炸的具体原因.是放电导致空气升温膨胀?or水汽膨胀?or等离子体导致的爆炸?
我们电机今年4月刚换的新电机,连续运行,前些天下雨也没有什么问题...

[ 本帖最后由 wwwwq123456 于 2012-7-25 11:01 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 老盖
    老盖 沙发
    从来没见过接线盒爆,学习了……
    2013-05-14 09:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • kyujiangmn
    kyujiangmn 板凳
    看了,长见识了
    2013-05-13 10:56:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疑惑:漏电开关频繁无负荷时跳闸

请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?

回帖成功

经验值 +10