【求助】高压隔爆电机接线盒爆炸,求高手帮忙分析原因

发布于:2012-03-22 10:00:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高手帮忙分析下原因,去年12月份的事。10KV,280KW高压隔爆电机,已运行3年,每年做常规高压电气预防性试验一次,无问题。该电机每月启动一次,运行20天左右。在12月份的启动过程中,电机接线盒爆炸,速断保护动作。爆炸后照片如下图。事后用摇表测电机绝缘无问题。事故原因分析有如下几种可能:(1)电机露天放置,冬季接线盒内湿度过大,电缆接线柱受潮放电,引起三相弧光短路,接线盒内空气热膨胀,爆炸。(2)由于固定电缆的橡皮圈过大,对电缆的控制效果不好,致使电机进线口对电缆固定不够,电缆有较大活动量,在一定外部因素作用下,使内部裸露的接地线与接线端子发生了电气连接,因而在电机启动瞬间发生接地事故,瞬间产生的爆炸气体将接线盒炸裂,同时致使高压进线保护动作。(3)电机内绝缘材料老化,释放出氢气、甲苯、甲烷等爆炸气体,积聚到爆炸极限内,由于电机启动接线柱轻微放电导致气体爆炸。
以上是几种观点,还请论坛内高手帮忙确认,不胜感激。

旋转 IMG_0502.JPG


IMG_0510.JPG


IMG_0522.JPG

全部回复(117 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是地瓜
    我是地瓜 沙发
    单相接地还能运行两个小时?看你是什么系统了哦,IT系统倒是行,但是要有绝缘检测装置,发生单相接地要发出告警信号;对于TN或者TT系统,单相接地故障,保护电器就会按照整定的情况动作
    2012-07-22 10:55:22