5.0.3 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射。
通常情况气体灭火房间的通风系统管道上就需要设置阀门,以便于在气体动作时,通过关闭阀门将室内防护区与室外隔离。普通的电动风阀的关闭时间一般会在90s左右。关于此风阀的类型,我的做法主要有以下几种:
1)采用带弹簧复位功能的电动风阀执行器,其电动开启时间150s,弹簧复位关闭时间15s。(要在设备表中详细注明参数)
2)采用24V电磁阀。(电气专业较麻烦,控制也不好做)
3)采用220V电磁阀。(此产品为特殊型号产品,不好采购)
4)采用专用的电动排烟防火阀。(排风系统用排烟阀,感觉有点别扭)
以上是我的常用做法,根据情况会选择不同的产品,但是总在想别的设计师会不会有更简便的做法,请大家指教,谢谢!
[
本帖最后由 xiaofei1956 于 2012-7-17 17:22 编辑 ]
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句那对于排风机有没有什么要求?要求防爆的么?
回复 举报
为了保证灭火成功,气体灭火系统保护区在灭火剂释放过程中要求防护区保持密闭状态。保证灭火剂浓度即灭火性能同时保证防护区内的门窗及结构的完整性。自动泄压口安装在灭火防护区的墙体或吊顶上,是气体灭火系统中一个组成部分,平时里关闭状态。当气体灭火系统对防护区实施灭火时,将生产超过防护区建筑物允许承受的压力,此时,自动泄压口将超压部分泄放,对保护区实施保护中;当压力降低时,关闭泄压口,保证防护区的密闭性,满足灭火的需要。
我觉得你这种想法是错误的,呵呵。