商业用房地下室防排烟问题

发布于:2012-07-17 15:52:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层防排烟.jpg,17层商业地下室一层的图,如图所示:防烟楼梯间和合用前室均设防排烟。我想把地下加压送风和地上加压送风合用一台风机,加压风量分地下和地上取两者大值,不知道有没有什么不妥

地下一层防排烟.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘少仓
    刘少仓 沙发
    谢谢版主指点,以后会经常来这里的
    2012-07-29 15:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • brangy
    brangy 板凳
    前室合用是完全没有问题的 若选用的风机风量比较大 地下室考虑设置余压阀 楼梯间合用的陆老的做法有些在国家相关规范,技术措施和图集上找不到相关做法。楼梯间满足了不了独立送风,参照技术措施4.10.9.5和图集K103-1-5的做法风量叠加
    2012-07-28 11:34:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。