不划分防烟分区的大空间无分隔区域,当外窗面积满足自然排烟条件时,仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,周边采用自然排烟。这样机械排烟系统的排烟量就大大减少。
请问这句话有道理么?自然排烟区域和机械排烟区域可以不设挡烟垂壁么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sb_idri
    sb_idri 沙发
    你这只能全用机械排烟。或在屋面设易熔采光带(不是国标,上海防火规范有,基本全国都认,碰运气吧)
    2012-07-27 09:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • chengkang545
    chengkang545 板凳
    不能采用机械排烟加自然排烟的方式,如果内区有离窗超过30m的区域,整个厂房应采用机械排烟方式。