送5分,有关《建规》消防水池容量超过1000立方米,应分设成两个的疑问。

发布于:2004-08-23 16:51:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》8.3.4 提到消防水池容量超过1000立方米,应分设成两个。请问是否一定要这么做。我要做一个水池1200立方米的,就做一个不行吗?看了条文说明又说:在条件许可时,一般均应分设成两个水池。
如果要分成两个水池,请问具体要如何操作?是不是一个水池分成两格?水泵吸水管分别分支到两个水池里面?谁能介绍一个两个水池如何做?包括水池的结构形式、水池进水、水泵吸水等,越详细越好

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zxb8002
    zxb8002 沙发
    分成两个,独立使用,在水池外设置连通管连接两个水池,中间加设连通阀门就可.有利于检修和清
    洗,设一根母管两端分别接入两个消防水池六台水泵分别和母管相连接就可以了.
    2004-08-24 16:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhjt111
    zhjt111 板凳
    看来你没看《建筑给排水技术措施》,六台泵也很好办,常用有两种。
    2004-08-24 09:00:24

    回复 举报
    赞同0