发布于:2004-08-23 15:41:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在地下二层设有喷淋泵,扬程1.4MPa,是否可以在地下二层设湿式报警阀,为什么?规范上没讲为何?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • rgd
    rgd 沙发
    规范不清楚,可以不分区
    2004-11-01 01:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • 政委
    政委 板凳
    喷淋泵的杨程达到1.40mpa,那么这座大楼的层高差不多100m了, 规范规定报警阀 所控制的喷头最高与最低也不宜超过50米。最好是分区,下面报警阀控制的喷头设减压阀。
    2004-10-31 22:56:31