假如在监理验柱子钢筋时发现柱筋电渣压力焊接头不合格,而且柱子箍筋和拉筋都绑好了,该怎么处理?我们在现场做法是找根和柱筋同直径的一米左右长的钢筋绑到不合格的接头处,请问这种做法对不对?有没有更好的解决方法?谢谢!