办公楼的中央空调系统划分如何能灵活,不至于一开全开?

发布于:2012-07-17 12:31:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
下面2种方案,哪种靠谱?甲方一再强调需要好像多联机那么灵活,不至于一开全开,零散的办公室开启盘管也能制冷,当然,至少要有1层数量的办公室开启。问题来了,单单开启一台风冷机,流量很小,水能在冷冻主管道内流动吗?每层均有那么一个办公室开启盘管,制冷有效果吗?
方案1
方案1.jpg

方案2
方案2.jpg

[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-7-17 13:20 编辑 ]

方案1.jpg


方案2.jpg


方案1.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • tb4002
    tb4002 沙发
    方案一和方案二其实没有本质的区别,方案一增加集分水器没有意义,反而增加工程造价和后期管理的难度。只是在水泵选型时要注意流量不同的水泵扬程要尽量一致,并在设备出水端增加止回阀。设备与水泵一对一的方式也比较可取。如果要考虑后期业主加班的问题可以通过控制实现,可通过4台小的风冷螺杆机的控制来满足夜间加班的需要。
    2012-07-24 09:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • zlf1370
    zlf1370 板凳

    这个方案比较合理!第二个方案从物业管理上来说,是比较难控制的。现在的高科技BA控制系统物业人员大部分不会用,都成了摆设。还是最简单的手动控制比较好!