求解:35kV架空线路距信息楼安全距离?

发布于:2012-07-17 10:58:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现有一煤矿信息楼,其上空有两回35kV架空线路,距楼顶8.5m,强电来说可以满足规范要求。
但信息楼内含井下视频监控、无线通讯等设备,无地面无线通讯。想请教下这个安全距离(无干扰距离)应该是多少合适,需不需要增设什么屏蔽措施?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mengjiming
    mengjiming 沙发
    谢谢各位的宝贵意见!
    2012-07-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    35KV高压线路即使有干扰也是工频范围,对现在的数字化设备基本没有干扰。
    2012-07-21 18:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:35KV母线电压波动较大

请教各位大锅,前几天我们110KV升压站送电,送到35KV母线时,母线电压波动较大。A相27KV、B相18KV、C相23KV,然后B相电压会变到0,然后又恢复18KV。停电后经查母线绝缘均正常,然后在PT二次回路检查时发现N640端子虚接(640就是测量回路),紧固后再送电,电压恢复正常。请问:1、小弟不能确定就是N600端子虚接造成的电压不平衡、波动大,若哪位大锅能确定的话给下说明。 2、这种电压极为不对称,在什么情况下才能发生?