求教:35KV母线电压波动较大

发布于:2012-07-16 19:56:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位大锅,前几天我们110KV升压站送电,送到35KV母线时,母线电压波动较大。A相27KV、B相18KV、C相23KV,然后B相电压会变到0,然后又恢复18KV。停电后经查母线绝缘均正常,然后在PT二次回路检查时发现N640端子虚接(640就是测量回路),紧固后再送电,电压恢复正常。
请问:1、小弟不能确定就是N600端子虚接造成的电压不平衡、波动大,若哪位大锅能确定的话给下说明。
2、这种电压极为不对称,在什么情况下才能发生?
谢谢各位高手大哥!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sss0108
    sss0108 沙发

    沙发说的是对的,是虚接导致电压表测得不准,实际上一次电压没有问题。