土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场施工用电的问题,请教高人。

现场施工用电的问题,请教高人。

发布于:2007-01-07 17:05:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一小区现场施工用电有一专用变压器,总电柜设一万能断路器,下设5路接5只计量表计,再接5只分路空开(带漏电保护),出线至5家施工单位电房。 5家施工单位的配电柜做法---一只200A带漏电空开,下接几个分路带漏电空开,再接至现场配电箱。
现象:只要一出现问题,施工现场总电柜内该分路空开就跳。而施工单位自己的配电柜内总空开及分路空开却有时跳有时不跳。
检查:1、各级空开均按由大到小顺序设置。
2、接线均可靠。
3、电缆截面够。
4、更换调大总电柜内该分路空开,没有效果。
5、断开工单位配电房的重复接地,试验故障仍存在。

请教高人。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • su717399
    su717399 沙发
    答6楼:这样做,可以解决问题。但我这次是只要有问题,只冲上端漏保,而下端漏保不一定动作。
    谢谢。
    2007-01-08 17:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    变压器侧的总柜中,可以不装漏电的.施工现场的三级配电\二级漏电 是指施工单位的
    2007-01-08 13:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电压损失及电压降的问题探讨

现有一用户变压器为315KVA,用LGJ-95导线,最大负荷大约为120KW左右(没有其它用户负荷在此变压器上),变压器距离用户处为500M左右(负荷全在最末端)。我在16:00时变压器处测量的电压为A-0:240V、B-0:242V、C-0:235V;电流为A=120A、B=115A、C=90A。但在用户侧总开关处测得电压为A-0:205V、B-0:190V、C-0:183V。 用户自己介绍说到晚上电压太低日光灯、空调、电脑都开不起来,请大家一起帮忙研究一下。

回帖成功

经验值 +10