发布于:2007-01-07 15:31:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现有一用户变压器为315KVA,用LGJ-95导线,最大负荷大约为120KW左右(没有其它用户负荷在此变压器上),变压器距离用户处为500M左右(负荷全在最末端)。我在16:00时变压器处测量的电压为A-0:240V、B-0:242V、C-0:235V;电流为A=120A、B=115A、C=90A。但在用户侧总开关处测得电压为A-0:205V、B-0:190V、C-0:183V。
用户自己介绍说到晚上电压太低日光灯、空调、电脑都开不起来,请大家一起帮忙研究一下。
请大家帮忙算算最大负荷时电压降应是多少?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
大哥,现在不能试,电容补偿要钱的嘞,要一定成功才行
回复 举报