现有一用户变压器为315KVA,用LGJ-95导线,最大负荷大约为120KW左右(没有其它用户负荷在此变压器上),变压器距离用户处为500M左右(负荷全在最末端)。我在16:00时变压器处测量的电压为A-0:240V、B-0:242V、C-0:235V;电流为A=120A、B=115A、C=90A。但在用户侧总开关处测得电压为A-0:205V、B-0:190V、C-0:183V。
用户自己介绍说到晚上电压太低日光灯、空调、电脑都开不起来,请大家一起帮忙研究一下。
请大家帮忙算算最大负荷时电压降应是多少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyd1088
    zhyd1088 沙发
    哪位大哥帮帮忙咯
    2007-01-08 20:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhyd1088
    zhyd1088 板凳

    大哥,现在不能试,电容补偿要钱的嘞,要一定成功才行
    2007-01-07 20:14:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!泵房里面的电动杆式闸阀也要供电吗?

DN1000和800的电动暗杆和明杆闸阀,用电功率大约要10KW左右,是不是从配电柜直接出还是经过控制柜?还有就是谁知道阀门功率的大小