在论坛里看到过有的贴子说pkpm计算出的柱配筋偏小,实际配筋时应该放大,有的还建议放大1.6倍之多,请教大家这个的依据在什么地方?请问大家做设计的时候,是否把程序的柱配筋放大了配?请在设计院的朋友讨论一下?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • streng2004
    streng2004 沙发
    不知道有没有同行看过这次汶川大地震之后的总结,很多专家学者和设计院的设计大师们发表了很多文章,专门收集在一本书籍里面。我在书店看过,比较贵就没买。(本人收藏了一篇清华大学叶列平的文章,相信论坛里面也能搜到)
    基本达成共识的是柱子偏不安全,主要原因就是梁计算内力考虑了楼板的作用,使刚度放大。但是配筋时却不考虑楼板有利作用,造成梁钢筋超配,不能实现墙柱弱梁。
    所以基本都建议加强柱子安全度。我们现在的做法是主要柱子配筋放大1.2倍左右。
    2009-01-22 20:32:22

    回复 举报
    赞同1
  • inblulife
    inblulife 板凳

    我赞同楼上的说法。大家往往对梁配筋放大较多,柱筋相对就弱了。
    2009-02-17 21:46:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手请进(高层多塔大底盘结构)

现在正试算这么一个结构:底盘长200m宽50m,地下2层(4.5m/层),地上四层(4.5m/层),分别在底盘两端和中间起三栋住宅楼(3.0m/层),其长与大底盘宽一样,宽为16m,自左往右分别分别为22、15、17层,中间不设缝,这样做合理吗?这样的结构那位高手做过类似的,请指教!