12米长的钢筋砼悬挑梁可以做吗?不胜感激!我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1.如楼上所言,上部结构嵌固于地下室顶板,分别计算各栋上部结构;
2.每栋上部结构考虑在地下室顶板处按45度向地下室底板扩散,取该范围内的结构(连同地下室部分),按无地下室情况计算。
2楼的,我怎么没看出来楼主要上部结构 嵌固于地下室顶板?如果要以地下室顶板作为嵌固层该结构需满足最基本的一条是:地下一层的侧向刚度是其相邻上一层册向刚度的两倍。而且如果以地下室顶板作为嵌固层,需要满足的构造措施就应该多注意一下。
回复 举报