土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 要选多大的柴油发电机?

要选多大的柴油发电机?

发布于:2007-01-06 22:49:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一台18.5的水泵星三角起动,一台7.5的水泵直接起动,共两台泵,选30kw的柴油发电机可以吗?
另如果是一台11kw,一台7.5kw,两台都是直接起动,能选30kw的柴油发电机吗?
请各位帮帮忙,选柴油电发机都需注意什么问题?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • gaolao9711
    gaolao9711 沙发
    二台柴油发电机与一台变压器并联运行.含有常见的ATS功能,也有并机功能,当市电为主用时,发

    电机备用,当主用电源故障时,自动启动发电机并联后向负载供电,市电正常后自动并回电网,随后冷却

    运行发电机后停车.也可在市电正常时,开发电机向市电并联,一起向负载供电 .gaolao9711@163.com
    http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44834284&way=3
    2009-06-12 14:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    楼主根据你的资料,我建议你选发电功率50KW的发电机。
    2009-04-02 09:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施耐德PLC显示"I/O"红色灯亮什么意思?

我水电厂机组现地控制单元所用PLC为施耐德Premium  Tsx p572634.近日机组运行中出现上位机无法进行有功,无功的增减操作.只能机旁盘操作.检查发现机组现地控制单元PLC有三个模块显示"I/O"红色灯亮.两块为TSX AEY1600,一块为TSX P572634.装置整体经失电后再上电,故障依旧.请教"I/O"红色灯亮什么意思??这种应该如何处理????????????

回帖成功

经验值 +10