土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 6KVPT柜后的震动

6KVPT柜后的震动

发布于:2007-01-06 20:40:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
新装的柜子,PT后有一组CT,是并网用的PT。ct变比2500/5,做实验时大电流发生器小就做了个500。在试运行是发现在700-780时柜体后部发出很强的震动.后降到380左右没声音了..停电检查..没发现开路..或异常...求教大虾..帮帮忙

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ak4782
    ak4782 沙发
    都很紧啊...是5P15.0.5级的..声音象电焊机
    2007-01-07 19:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    你的叙述不是太清楚,但依你所说电流一次大流一大柜内就发出很强的震动,不知是能否判断出是电磁噪声啊?还是电动丽所致的声音,请你检查一下可部位的固定螺丝是否已经拧紧,有无松动的地方。然后最好把CT拆下里做一下详细的测试,看是否是CT本体有毛病,不知你这个CT测量和保护各是多大精度等级的,那里产的?
    2007-01-06 22:09:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压母线的电压为何有偏差?

在高压开关柜中的控制母线,一般是从直流屏里接出。直流屏输出为直流220V,理论上+KM应为+110V -KM应为-110V(对地测量)。实际中当用电压表测量时:出现情况(1) +KM为+10V,-KM为-210V 、情况(2) +KM为+60V -KM为-150V。(均为对地测量)帮忙解答下为何会出现这种情况谢谢

回帖成功

经验值 +10