电压母线的电压为何有偏差?

发布于:2007-01-06 16:39:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在高压开关柜中的控制母线,一般是从直流屏里接出。直流屏输出为直流220V,理论上+KM应为+110V -KM应为-110V(对地测量)。实际中当用电压表测量时:出现情况(1) +KM为+10V,-KM为-210V 、情况(2) +KM为+60V -KM为-150V。(均为对地测量)
帮忙解答下为何会出现这种情况
谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bxf1121
    bxf1121 沙发
    主要是还是查查负荷线路,有明显的接地点,没有报警那就奇怪了,
    2007-01-16 12:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • bisheng_2000
    bisheng_2000 板凳
    如果你的直流系统接有蓄电池,也要检查一下是不是蓄电池组有部分接地的情况.我们这里就发生过这样的事情,最后查出是由于蓄电池老化,内部液体流出,造成有接地点!