土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 保护用母线PT二次电压空开用三相联动还是单相控制

保护用母线PT二次电压空开用三相联动还是单相控制

发布于:2007-01-06 16:07:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
母线PT电压保护二次绕组出来后在端子箱经空开时,应该三相联动还是单极的空开,对保护有河影响,我知道有的电业局反措把原来三相的空开改为单相的了,不是很想的通,请大师们指导

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • welloff
    welloff 沙发
    首先声明我没看到专门的规定
    只是自己的认识
    感觉还是单相的更好些
    因为PT二次回路更多的是单相接地短路,如果用三相联动,则三相均要失压
    1 三相失压对早期的保护判别PT断线是一个较严峻的考验
    2 对于像RCS900这样的保护,发生PT断线时,非断线相的有些主保护还可以继续运行。

    ^_^我还是个高手吧
    欢迎来我的主页www.lawts.net
    www.cndian.net
    2007-01-28 18:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • pht8848
    pht8848 板凳
    单相的pt断线会动作,闭锁相关保护。
    2007-01-25 11:50:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教几种特殊情况下的保护使用原则

请问:1、对于110kV和35kV新投产线路用本开关或旁路开关或上一级开关向线路做冲击试验时,冲击各开关的保护该如何投入,后备保护时限该如何修改?2、中小型发电机开机试验时(即在并网之前),发电机保护及强行励磁该如何投入?并网后,什么时候可以做发电机和变压器的带负荷试验?

回帖成功

经验值 +10