问题如上,由于热负荷为冷负荷的55%所以要用2台450KW的风冷热泵和一台600KW的水冷螺杆,它们都吧冷水打进冷水供水主管,也由回水主管那里吸水,一次泵,主供回水之间还是需要一台压差旁通阀,这样有什么需要注意的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chinanbqky
    chinanbqky 沙发
    帮楼主顶顶!
    2012-07-23 22:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    不同机组并入一个系统,要考虑流量分配的问题,以及不同大小水泵的并联运行问题
    另外压差旁通阀的动作压差的设置也要注意:根据不同的运行策略,以及不同机组所要求的不同的安全流量,旁通压差设定值会有所不同,所以这一点比较重要