问一个交流耐压的问题!

发布于:2007-01-06 09:13:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机打交流耐压时怎么才能看出定子线圈的绝缘好坏?我在现场就看到回路中串了个电流表,也没别的测量设备了啊。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 沙发
    发电机大修后定子交流耐压一般是额定电压的1.5倍[我厂是1.3倍],时间是5分钟,按规定耐压试验通过了,证明定子绝缘没有问题,如在试验过程中出现定子线圈击穿了,就比较麻烦,要更换击穿的定子线圈,重新试验直至通过方能投运。
    2007-01-07 14:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    回路串个电流表测量线圈的泄露值是否超标.这也是判断线圈绝缘的重要依旧.
    2007-01-06 17:28:06