发布于:2007-01-05 20:29:05
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
以上各位是说了暖气不热的原因,遇到这些情况该如何处理:
可以采用以下几种方法:
1、测温差 若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象;
2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞;
3、打开下游阀门,进行反冲,方法同上;
4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净
5、连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决;
6、若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确
7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除之;
8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决
9、应清除除污器内的脏东西。
以上是我们单位处理暖气不热的一些经验
全部回复(121 )
只看楼主 我来说两句-
ljt1123
沙发
如果管道里有空气的话也是不热的,建议加真空脱气机,排除管道里的空气就可以了。想用的话我可以帮你推荐。13701187430
2009-06-12 10:36:12
赞同0
-
guanjia
板凳
真是长了不少见识,多谢楼主
2009-06-12 09:41:12
赞同0
加载更多回复 举报
顶起!!!~~~
回复 举报