看了其他人的帖子,说每层水力失调,我正在做一个17层办公楼项目,虽然面积不大,空调面积才8800,主机才1450KW,但是所有制冷设备都在天面,还是2台热泵加1台螺杆混搭的,这样是不是也会每层水力失调?每层风盘做同程,回水加动态平衡阀是毫无疑问了,那么有必要立管也做同程吗?三根立管哦~~说实在没见过~~但是并不代表看到的没有问题。

全部回答(14 )

  • wwwinneer
    路过,学习了
    2012-07-24 10:20:24 来自 PC 评论 举报
  • 春江水暖

    严重同意。。。
    建议水平管做同程,每层回水总管设平衡阀,立管管径选大点,流速小点,把立管压损控制在150Pa/m以内
    那么做个简单的不平衡率估算:
    以层高4m计,假设每层阻力损失相同,取末端水阻4m,二通阀3m,管损2m,共9m。取主机8m,机房内所有管阻5m(到最近环路立管处)
    最近环路总阻力=9+8+5=23m,最远=23+(17-1)*4*2*150/1000/9.8=25m
    不平衡率=2/25=0.08,再加上平衡阀平衡水力,实在没有做同程立管的必要。
    2012-07-21 11:02:21 来自 PC 评论 举报