在用天正暖通8.5绘制风机盘管时,为什莫只可以输入FJPG才会出现例图,而没有直接可以点击的图标。当用命令汇出风机盘管时为何与无法材料统计到风机盘管。
跪求楼主答案。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenxinrumelody
    同求!!!
    2012-08-26 19:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • ri6543210
    ri6543210 板凳
    我也想知道,快捷键fjpg也不管用
    2012-07-25 09:06:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组空送风疑问,求助!!!

夏季来临,现有一台特灵7万风量的组空出现问题,风机45HZ运行,可是末端(生产车间)送风口送风量差比很大,有的很大有的却非常小,造成车间室内温度局部很高。(新更换的过滤器,冰水进8度回11度,回风阀100%全开,新风阀20%开度)请大家帮我分析下,问题出在哪???谢谢