急!!平时地下汽车库战时5级二等人员掩蔽的方案讨论

发布于:2007-01-05 09:59:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
民用高层住宅,地上11层,地下3层。地下三层平时汽车库,战时5级二等人员掩蔽,层高为3.6m,梁高为800。划分为一个防火分区3100m2。现在建筑给了一个进风机房,一个排风机房。建筑长度为161m,宽度仅为17m,最宽的地方才23m,周围还有很多柱子和剪力墙。若仅考虑一个排烟系统(通风排烟合用,平战合用),则排烟风量为66960m3/h,排风量为55800m3/h,则需要4000x500(h)的排风风管,送风风管为3500x500(h),风管宽度太宽,故送风风口和排风风口距离太近,极易造成短路。若分成2套系统来做,虽然风管变小,但是由于涉及到人防,则还要增加2套人防进出口,占用过多建筑面积,故也觉不妥。各位大虾有没有做过类似工程,请教有没有好的设计方案???????谢谢了

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发



    3.2.6的表格建筑面积的限值是基于人防工程上部建筑层数为九层或不足九层而作出的规定

    可以仔细看看这一条的第2、3点
    2007-01-16 13:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳


    请问哪里不一定了?规范3.2.6条写了是小于等于2000平米的。
    2007-01-16 13:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多