《建筑设计防火规范》GB50016-2006已经于2006年07月12日发布,并于2006年12月01日实施,新规范第60页“10 采暖、通风和空气调节”规定:
10.3.15 通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料,但以下情况除外:
1 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料
2 体育馆、展览馆、候机(车、船)楼(厅)等大空间建筑、办公楼和丙丁、戊类厂房内的通风、空气调节系统,当风管按防火分区设置且设置了防烟防火阀时,可采用产烟毒性较小且烟密度等级小于等于25的难燃材料。
这说明:建筑项目的风管在一定条件下可以使用一些性能较好的难燃材料制作,为复合风管的推广使用打开了大门。
八楼上传新规范GB50016《建筑设计防火规范》。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句大不了像有些地方的消防一样要求:
防火卷帘上再加喷水,
理由就是:现在市场上的防火卷帘都不能满足防火要求。
真的是荒唐,市场上的消防器材可都是通过了消防部门认证的啊。
回复 举报
是啊!象所有产品一样,不同厂家和类别的复合风管质量水平差异巨大,设计使用还要注意甄别,比如难燃性能,厂家都能提供检验报告,但批量供货时能不能达到要求就费思量了,最后损失最大的还是用户啊。。。。。。
回复 举报