阅读下一篇
关于2006低规中室外消火栓的压力和控制如题,在新低规中讲述了室外消火栓采用常高压、临时高压以及低压的压力要求。但我不明白的是,假设室外没有市政管线(也就是低压给水管网),那么在做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且压力和建筑单体内的消防压力一样。也就是说完全可以和室内消防系统合用一套泵。那么问题出来了,假设其他建筑着火,室内消火栓可以通过消防按钮及报警起泵,室外怎么起泵?还有,上述的系统成不成立?若室内和室外的压力、流量都不一样系统该怎么做?泵又该如何起?晕,还望明白的人不吝赐教。在下感激涕零。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句起先我以为规范是针对A处的,问过结构后,认为是B处,楼主在5楼的回帖,好象也是针对B处。
回复 举报
由于密肋梁一般用在大跨厂房,用于减少板厚,但是由于密肋梁一般梁高比较小,一般不会超过500,所以我认为布置喷头时应该不会超过7.2.1条的第二条要求,故不用特别考虑到梁的问题。
回复 举报