土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于2006低规中室外消火栓的压力和控制

关于2006低规中室外消火栓的压力和控制

发布于:2007-01-04 22:37:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,在新低规中讲述了室外消火栓采用常高压、临时高压以及低压的压力要求。但我不明白的是,假设室外没有市政管线(也就是低压给水管网),那么在做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且压力和建筑单体内的消防压力一样。也就是说完全可以和室内消防系统合用一套泵。那么问题出来了,假设其他建筑着火,室内消火栓可以通过消防按钮及报警起泵,室外怎么起泵?还有,上述的系统成不成立?若室内和室外的压力、流量都不一样系统该怎么做?泵又该如何起?晕,还望明白的人不吝赐教。在下感激涕零。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bbsufo
    bbsufo 沙发
    7楼解释的没错,不过计算室外消火栓水带好像是6条20m的,共120m吧?
    2008-03-23 09:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • sailorcwx
    sailorcwx 板凳


    楼主,消防系统是需要压力控制的,只是这些控制原理已经成为普遍性的做法,你不写厂家一样会帮你配置而已,所以审图没有提出。
    2007-01-06 13:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵选型,热水箱容积问题

在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?

回帖成功

经验值 +10