发布于:2007-01-04 22:37:04
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
如题,在新低规中讲述了室外消火栓采用常高压、临时高压以及低压的压力要求。但我不明白的是,假设室外没有市政管线(也就是低压给水管网),那么在做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且压力和建筑单体内的消防压力一样。也就是说完全可以和室内消防系统合用一套泵。那么问题出来了,假设其他建筑着火,室内消火栓可以通过消防按钮及报警起泵,室外怎么起泵?还有,上述的系统成不成立?若室内和室外的压力、流量都不一样系统该怎么做?泵又该如何起?晕,还望明白的人不吝赐教。在下感激涕零。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主,消防系统是需要压力控制的,只是这些控制原理已经成为普遍性的做法,你不写厂家一样会帮你配置而已,所以审图没有提出。
回复 举报