卡箍接头处的管道磨损如何处理该管道压力比较大达6MPA,是电厂干灰库的出灰管道,管道是采用衬胶内壁防腐防磨损的,管道与管道之间的接口全部采用卡箍,由于管道不符合规划要求,现需将已完工程的管道改线,该管道已运行两年,所有在管道卡箍接口处发现磨损的非常厉害,坑坑洞洞的,深度有达2~5mm的大小不等,整个环口大都是这种情况,由于衬胶管道造价较高,一米好几百,所以甲方不主张重新购买,打算要将拆卸的管道利用,现发现这种情况,不知道接口处磨损处理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.如是环式卡箍接头建议将原卡箍接头短管截去,橡胶内衬用剪刀剪,在截去后的管段两端开槽,改用槽式卡箍接头。
3.所有加工均应采用冷加工。