阅读下一篇
【求教】发电机机旁自动调节控制屏都有问题,应该听谁的?最近参加了某地老电厂技改工程招标,要求将机旁的旧式自动控制调节装置(RT)统统换成微机型的综自设备,后来在讨论技术协议时候,设计方提出了机旁全部控制屏集中布置,工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)的要求;而承接改造的集成商提出了不同的意见,大意是多数装置具备故障报警功能、屏面有电源指示灯、二次接线规范并无明确要求等等。 昨天双方谁也说服不了谁,就暂时搁置起来,业主想协调又不熟悉二次的情况,今天就准备要定稿签字了,在下速回娘家求教,从经济性和可靠性两方面考虑,1、应该听谁的?2、有没有折中方案?3、相关规范对工作电源消失这类问题有明确规定吗,我个人觉得对工作电源设监视手段很重要,不管多先进的装置没电了怎么工作怎么报警啊
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tychsh
沙发
看你应用的什么目的了啊,若果双电源一侧负荷当然死中间接负荷侧了。如果是两侧不同的负荷一个电源,就中间接电源,上下接负荷侧了
2012-07-18 21:46:18
赞同0
-
lingxuct
板凳
怪了,“上下两端接负载,中间接电源”,不是不可以,只是上端负载能运行时,下端负载是没法送电的,送了下端就没有上端了!!!
2012-07-15 16:35:15
赞同0
加载更多回复 举报