土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【求教】发电机机旁自动调节控制屏都有问题,应该听谁的?

【求教】发电机机旁自动调节控制屏都有问题,应该听谁的?

发布于:2012-07-11 08:31:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
最近参加了某地老电厂技改工程招标,要求将机旁的旧式自动控制调节装置(RT)统统换成微机型的综自设备,后来在讨论技术协议时候,设计方提出了机旁全部控制屏集中布置,工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)的要求;而承接改造的集成商提出了不同的意见,大意是多数装置具备故障报警功能、屏面有电源指示灯、二次接线规范并无明确要求等等。
昨天双方谁也说服不了谁,就暂时搁置起来,业主想协调又不熟悉二次的情况,今天就准备要定稿签字了,在下速回娘家求教,从经济性和可靠性两方面考虑,1、应该听谁的?2、有没有折中方案?3、相关规范对工作电源消失这类问题有明确规定吗,我个人觉得对工作电源设监视手段很重要,不管多先进的装置没电了怎么工作怎么报警啊
大家教教我

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ndgl
    ndgl 沙发
    现在不叫机盘调节屏,以前也不是这样叫的。现在叫现地LCU。
    关于电源监视是一定要的,只是现在的微机设备应用后,很多设计人员不知道如何设计了。设备是厂家提供,中小厂家不懂设计,都是照别人抄的,做了也不知道。
    微机现地LCU一般是有电源监视的,不用争。
    2012-08-04 18:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • afeihust
    afeihust 板凳
    没有规范仔细说明吧,但是按照设计的最好
    2012-07-16 21:32:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

dsz188怎样查剩余电量?

这个三相电表有上下两个按键,因为给配时没给红外遥控,所以问下怎样查剩余电量或剩余金额,请大家多多指教,只有有功和无功的 组合总,尖 峰 平 谷,还有个有功的需量。。。。。按上下查时也没有。

回帖成功

经验值 +10