土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 溴化锂溶液的结晶温度为何不一致

溴化锂溶液的结晶温度为何不一致

发布于:2007-01-04 16:13:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近来测试了几台同样结构(溶液串联流程)的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,发现在相同的冷却水和冷水条件下,有的机组高发可以到162℃,有的到152℃就出现结晶现象。不知这是不是溴化锂溶液不同造成的(溴化锂溶液都是新溶液,但是没有检测,不知供应厂家有没有什么问题?)请高手指点!!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • sansins
    sansins 沙发
    问题很复杂,因素太多.

    2007-01-25 00:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • liqianbo123
    liqianbo123 板凳
    关于12楼:开始我也怀疑是泄漏,但多次仔细检漏都没有发现。于是我才怀疑是溶液的问题。
    关于12楼:按理说结晶机组的溶液浓度更低啊。
    各位朋友,最后我加了0.5%的无水乙醇,结晶现象明显减轻,但牺牲了制冷量。
    2007-01-12 08:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想问一下最不利环路

一个民用建筑一共十层,每层的阀门弯头都差不多 那么最不利环路是不是就是机组出来到十层风盘在回到机组的这个环路呢别的层都不用管了呢?